网站首页 个人文档 个人总结 工作总结 述职报告 心得体会 演讲稿 讲话致辞 实用文 教学资源 企业文化 公文写作范文 小论文

污水处理厂实习报告(新版多篇)

栏目: 实习报告 / 发布于: / 人气:2.31W

污水处理厂实习报告(新版多篇)

污水处理厂毕业的实习报告 篇一

五龙口污水处理厂实习报告

实习日期:

实习地点:河南郑州市桐柏北路,五龙口南路以北、蓝天路以西

实习人员:郑州大学环境工程专业全体同学

五龙口污水处理厂背景:

五龙口污水处理厂位于五龙口南路以北,蓝天路以西,该系统服务范围是:西环路以东,五龙口以南,南三环以北,桐柏路、嵩山路、沙口路以东,服务面积27平方公里,服务人口37万,区内污水管网规模已形成,收集污水量每日9.6万吨。于2003年6月7日动工兴建的,建设规模为日处理污水10万吨,日处理回用水5万吨,2004年12月28日通水调试,将经三级深度处理后的回用水输送到金水河上游作为城市景观用水,改变了金水河长期无水源的状况,使贯穿郑州市区的金水河重现“碧水清波”,美化了城市环境。目前,该工程厂外污水管道已全部完工,回用水管道基本完成,厂区土建工程已完成工程量80%以上。

五龙口污水处理厂目前日处理污水能力为10万吨,其中二级深度处理的5万吨向北通过五龙口明渠排入贾鲁河,而另外5万吨回用水原定为金水河的景观用水,通过沿桐柏路铺设的8.3公里的管道到达航海路金水河交叉口处入河。考虑到熊儿河改造问题,从2006年9月份,我们开始向熊儿河注入回用水,其线路是自金水河注水口沿航海路东引到熊儿河,但是目前注水量远没有金水河大。五龙口污水处理厂现在每年为两河供应的水源将在千 本站…万吨以上,成为金水河、熊儿河景观用水的稳定来源,确保两河荡漾清清水波,为市民提供优美的沿河休闲健身场所!

经过净化处理的水源也成为高耗水企业的首选,郑州燃气发电有限公司每年就要从五龙口污水处理厂引进大量水源,作为其冷却补充用水。据了解,东风渠清淤之后,荡涤河底的中水也将来自五龙口污水处理厂。

实习目的。:

1 熟悉污水处理工艺及流程

2 使所学的专业知识与时间相结合,加强了知识的应用性。

实习内容:

1 进水井、粗格栅(规格为20mm),粗格栅为旋转式的,用以除去比较大的漂浮物和颗粒比较大的杂质。

2 提升泵,作用是提高进水的水位,以便往下级处理工序输送污水。提升泵的扬程是12m,功率是90KW

3 细格栅、旋转沉砂池,细格栅的规格是6mm,可以拦截直径大于6mm的颗粒物和悬浮物,旋转沉沙池则是利用离心作用来分离无机不溶物,分离出的无机不溶物则直接输送到固定的地方,有专车运走。

4 改良氧化沟,水深6m,与普通氧化沟不同的是五龙口污水处理厂在氧化沟的前段添加了缺氧池和厌氧池。从配水井流入的水流入二池的流量分别为10%与90%,进行反应除去P和N,然后流进氧化沟中,有三台鼓风机提供气体,进行曝气,采用活性污泥法,进行生物除杂。

5 沉淀池 本厂采取的是中间进水的方式,污水一般在沉淀吃池中反应20小时后进行排放。直径110m,由挂泥机进行定期清理底部积泥,1次/天,利用虹吸原理把积泥收集起来,再输送到脱泥机房。

6 脱泥机房 也是利用离心原理把底部积泥中的水份脱离出来之后把泥土通过传送带输送到大型漏斗中收集运走。

7 微型滤池、氧化沟、沉淀池。

注记:

1~~3 一级处理 4~~6 二级处理 7 三级处理,氧化沟、沉淀池中的水速为0.3m/s,

实习意义:

这次实习使我们了解了城市污水、生活污水的处理工艺和过程,污水处理的方法、污水处理的装置,达到理论和实践相结合的目的。

污水处理厂实习总结 篇二

通过此次实习,我们参观了保温管厂和天津市津沽污水处理厂,此外我们还了解到了水环境污染治理及修复的新工艺技术以及BIM培训。

我们首先参观了保温管厂,了解了更多有关管材的知识。

毕业实习使我们将课堂上学过的理论知识与实际生产相结合,加深了我们对专业知识的掌握和理解,强化了我们发现问题、分析问题、解决问题等的综合能力。

我们在实习的过程中每天都会发现新的问题,并回去认真思考第二天带着问题和思考去实习,有不懂的地方就及时询问老师和专业人员。

实习收获

本次实习最大的体会是实际工作方面的收获。

特别是在实习过程中,认识到了当今市场竞争的日益激烈,对从业人员的职业观念、职业态度、职业技能、职业作风和职业技术的要求越来越高。每个人都努力把工作做的更好。

我们也认识到了现在我们这个行业日益趋于自动化管理,污水厂基本都是通过计算机自动控制,对工作人员技术要求也越来越高。

实习中的认识

走出校门,踏进社会,不能把自己的期望要求的太高。

因为期望越大,失望可能会越大,但适当的期望与渴望还是非常必要的。

不能认为我在学校里读了多少书、写了多少字、听了多少课,自己就很了不起。

我们毕竟还是一个初出茅庐的的社会新人,没有任何实践经验,比起工人经验差的很远,比起领导更是有很大的距离。

告别了学校生活,社会生活起步,应该在步入社会后,继续努力的学习,不断的增长和扩展知识面,才能使自己在社会有一席之地,才能更好的融入这个社会。

1:我们要学会多听、多看、多想、多做、少说要知道自己是否能胜任这个工作,关键在于自己对待工作的态度。

态度对了,工作就可以更好的进行。态度不好,就算自己有在大的优势也不会把工作做好。

2:我们应该多看别人怎么做,多听别人怎么说,然后自己多想,工作中自己更要多做,少说一些没用的。因为做比说来的更实际吧。

3:从学校走到实习单位,一切都变换了,所以相处之道固然不比学校,所以要及时调整自己,但是与人为善,与他人和睦相处,多和同事交流,多和领导沟通。

我想这样会更好的让我们及时适应这个环境。

在这次实习中我们还学会了不要害怕做错事情,错不可怕,就怕一错再错。每一个人都有犯错的时候,第一次犯错了不要紧,大家会提出帮你纠正也可以原谅你,但是同样的错误再有下一次就说不过去了,我们也要严格要求自己,自己要自重,尊重他人,这个很重要的。

总之,毕业实习让我获得了人生第一笔宝贵的财富,虽然在步入社会后,还有很多东西要学习,很多教训要吸取,但是已经做好了准备,无论心态还是技能上。

现代的社会是残酷的,但是只要努力认真付出,我们的职业生涯我相信必定能绽放属于我们每个人的光芒!

太原市北郊污水处理厂实习报告 篇三

太原北郊污水处理厂

参观实习报告

系 别 环境工程系

专业班级 给排水-12 学生姓名 魏诗东 指导教师 邢淑芳

学 号 20120718124

2014年10月16日

太原市北郊污水处理厂实习报告

一、实习时间:

2014年10月16日

二、实习地点:

太原市北郊污水处理厂

三、指导老师:

校外:杨老师

校内:邢淑芳

四、实习内容:

1、污水厂简介

太原市北郊污水处理厂设计处理能力为40000 m³/d,实际为2.5—3万立方米/日。污水处理采用奥贝尔氧化沟工艺,出水作为城西水补充水源,回用到太钢,汾河景观用水,出水水质达到GB1318918—2002国家一级A标准。

2、污水处理具体工作流程

(一)粗格栅

主要功能:去除污水中较大的漂浮物 格栅井有效尺寸:7900×1500×6520mm 设计流量:Qmax=1.21m³/s,Q单=0.61 m³/s 格栅倾条:α=75度

格栅间距:b=0.025m 格栅宽度:β=1400mm 深度:地面以下10m 水位:3—4m 水的味和色度:有臭味,颜色比较浑浊 配套设备:回旋式格栅除污机2台,一用一备 设备型号:XHG—1400

(二)进水房提升泵房

深度10m 4台提升泵:功率90kw 提升高度:提升到地面6m

(三)细格栅

主要功能:拦截粗格栅未挡截的漂浮物,防止其进入后物构筑物 建筑尺寸:1040×9360mm 格栅房间隙:b=0.005m

格栅倾角:α=75度

配套设备:旋转式固液分离机2台(每10分钟转一圈),无轴螺旋输送机1台

设备型号:XGC—1600

XLS—320

(四)旋流沉砂池

主要功能:通过叶轮旋转,使砂在离心力与重力的作用下加速沉降后进入砂水分离器进行分离,从而达到除砂的目的。结构构造:单座旋流沉砂池直径3.65m,池深4.47m,有效水深1.67m。沉砂池水下是螺旋叶片,水上及池子上部连接2根细管及1根粗管,2根吸管为压缩空气管,通到池底,连接罗茨风机,粗的为排砂管。

设计流量:80000m³/d

水力停留时间:30s 配套设备:除砂机2台

罗茨风机2台

砂水分离器1台 设备型号:SGS—3.65 SSR—80 XSF—320

(五)厌氧池

主要功能:生物处理过程,混合了活性污泥(来源于沉淀池),活性污泥中的聚磷菌,释放聚磷菌,为后序好氧阶段聚磷菌超量吸磷创造条件。

水深:5m 池中设有挡板:防止有死角

主池有效室积:Vmax=3110.4 m³,V单=1555.2 m³ 水停留时间:4h左右

回流淤泥浓度为:8000mg/2(余水率为99.2%)配套设备:潜水搅拌器6台 设备型号:QWJ—5.5/8—360—735G

(六)奥贝尔氧化沟

奥贝尔氧化沟是由三个环形廊道组成。污水首先进入最外层的沟道,通过淹没式输水口依次进入中间沟道和内沟道,最后由中心沟道和内沟流出,进入二沉池,一般最外层沟道的容积达50%以上,内沟道容积约为总和的10%—20%,中沟道为20%,曝气设备采用12台转盘式曝气机,往水中充氧。

(1)外沟道位于氧化沟的最外侧,容积占整个氧化沟的48.57%,处于低溶解氧状态(0—0.2mg/L),大部分有机物的氧化和硝化反应在外沟道发生。

(2)中沟道位于外沟道内侧,通过4个潜孔(B×H=1400×1200mm)与外沟道和内沟道连通,溶解氧控制在1 mg/L。可完成对有机物的进一步降解,其容积占整个氧化沟容积的33%。

(3)内沟道位于氧化沟最内侧,容积占整个氧化沟的17.5%,溶解氧浓度控制在2mg/L,污水由内沟通过一个出水孔流入出水井,完成生物反应过程。

(七)辐流式沉淀池(中进周出)

作用:促使活性污泥絮凝,加速沉淀区的沉淀,设有回流污泥泵打到厌氧池,循环利用。水中的味和色度:无味;清澈

设计流量:Qmax=0.436 m³/s,Q单=0.231 m³/s 水为表面负荷:q=0.75 m³/㎡﹒h 沉淀时间:5h 池体工艺尺寸为:沉淀池直径为38m,有效水深3.5m,池边深45m,中心竖#直径12m。

(八)隔板反应池

主要功能:创造适当的水力条件,使混凝剂与二级处理出水混合应产生的微絮凝体在一定时间内凝聚。

作用:属于深度处理,药剂为聚合氯化铝,设有15个廊道,规律为进水廊道窄,出水廊道宽。原因:进水初期水流流速大,让

药液充分混合,水颜色呈黄褐色,出水水流流速小,为了凝聚的药液沉到池底,过程为10min。设计流里;Q=40000 m³/d 池内平均水深:h=1.8m

(九)净水车间

主要功能:对出水中的悬浮体和絮体通过滤料的截留,将其从水中分离出来。

D型滤池分为4格,沟格过滤面积为18㎡,滤层蓬松厚度为800mm。滤料为彗星式虑料。反冲洗,从下往上冲洗,一个冲洗,三个过滤。

设计流量:Q=40000 m³/d

设计滤速:V=23.15m/hr 反冲洗强度:20—23L/s.㎡

工作周期;8—10hr

反洗时间:20min 配套设备:反冲洗鼓风机3台

反冲洗泵3台 设备型号:BK5009

SB200—200

(十)紫外线消毒渠

主要功能:设有144根灯管,(紫外线为绿颜色)通过紫外光照射水流,将水中的各种细菌、病毒、寄生虫、水藻及其他病原体直接杀死,达到消毒的目的。

指标:大肠杆菌数,每升不超过1000g。设计流量:Q=40000 m³/d 有效水深;Hmax=1.64m

配套设备:明渠成低压高强紫外线,消毒系统2组。设备型号:NLQ—40K/260型

(十一)出水水质

五、实习感想与体会

通过这次参观实习,我觉得应该尽快建立和完善以城市污水处理收费制度为核心的政策平台,为城市污水处理的产业化发展创造必要条件,征收的污水处理费应能补偿城市污水处理厂的运营成本和合理的投资回报。

政府应该继续加大投入力度,再给予扶持,吸引各方面力量和资金参与污水处理设施的建设和运营,这样能加快全国污水处理设施的建设进发、运营效率。通过这次的实习我也了解到污水处理的重要性和必要性,了解到污水处理对人们生活的重要性,在以后的学习、生活、工作中我会尽自己的努力保护我们的环境,保护我们的家园!

污水处理厂实习报告 篇四

一、实习目的

通过生产实习使我更深入地接触专业知识,进一步了解环境保护工作的实际,了解环境治理过程中存在的问题和理论和实际相冲突的难点问题,并通过撰写实习报告,使我学会综合应用所学知识,提高分析和解决专业问题的能力。认知实习是学生大学学习很重要的实践环节。

实习是每一个大学毕业生的必修课,它不仅让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,还使我们开阔了视野,增长了见识,为我们以后更好把所学的知识运用到实际工作中打下坚实的基础。通过生产实习使我更深入地接触专业知识,进一步了解环境保护工作的实际,了解环境治理过程中存在的问题和理论和实际相冲突的难点问题,并通过撰写实习报告,使我学会综合应用所学知识,提高分析和解决专业问题的能力。

二、实习时间

20xx年7月3日

三、实习地点

xxx污水处理厂

四、实习内容

进水→格栅→沉淀池→(缺氧池→厌氧池→好氧池)→二沉池→接触消毒池→排水

1、格栅

污水处理工程中格栅间内安装的主要设备是格栅机,它用来拦截、清除污水中的漂浮物。格栅机分粗格栅和细格栅两类,形式也多种多样。但其工作原理都是通过栅条拦截污水中的漂浮物,当栅条上拦截的漂浮物过多以至影响到格栅过水时,启动机械装置清除栅条上的漂浮物,就这样循环往复。

该污水厂的粗格栅:格栅间距25mm,采用皮带输送机;细格栅:格栅间距5mm,采用螺旋输送机。

2、水泵

设置水泵的目的主要是为了提高污水的高度,使后面的每个流程部分自高到低形成一个水位差,从而更流畅的运作。

该污水厂共有六台功率为160kw的水泵,三台使用中,三台备用,提升高度17.8米。

3、沉淀池

沉淀池通过重力沉淀的原理,去除污水中的泥等悬浮物。它有幅流式、平流式、周进周出、周进中出等多种形式。根据它在污水处理工艺中的位置不同,还可把沉淀池分为初次沉淀池和二次沉淀池。沉淀池中一般装有刮泥车,它以非常慢的速度连续运行。生产管理人员需要了解的是它什么时候要排泥,每次排泥持续多长时间。

该污水厂沉淀池中的涡流量很大,我们在上面听到了很大的水流声。粗砂通过水流的螺旋运动而沉淀下来,接着污水被进一步送到初沉池中,池面上的刮渣装置将浮渣缓缓地刮到渣槽中送走,污水则通过初沉池外围的三角堰流出。

4、生物处理池

生物处理池是污水处理工程中最重要的处理构筑物,为污水的生物处理提供场所和条件。

在本次参观的A/A/O处理工艺中,把生物处理池划分为厌氧、缺氧、好氧三个区。由于每个区的工艺条件不同,生长的微生物种类也不完全一样,使每个区的处理功能不一样,通过这些不同的功能组合,达到除磷脱氮的处理目的。虽然厌氧、缺氧区可以去除一部分BOD、COD,但好氧区的去除能力更为突出。好氧区好氧菌群数量的多少与其处理效果有着直接的关系。好氧菌数量偏少,对有机污染物的降解作用进行得不充分,处理效果当然不会好;数量偏大时,好氧区中的需氧量也会随之增大,造成能源的浪费。

了解好氧菌群在好氧区的数量并使之维持在一个合适的范围内,对生产管理者而言是一个重要的问题。活性污泥是一种絮状污泥,其主要组成部分就是微生物——好氧菌。所以污泥浓度间接反映了好氧菌的数量。在好氧区设置污泥浓度计是非常必要要的。它不仅使管理者能直观地了解好氧菌的生长情况,也为回流污泥量的确定提供了依据。需要在好氧区设置的另一个重要仪表是溶解氧。

从好氧区进行的一个重要反应—硝化反应的方程式看:NH4++2O2→NO3—+2H++H2O+能量,好氧区有无足够的氧,与硝化反应能否完成至关重要,同时氧还是好氧菌能否正常生活的一个关键因素。通过在好氧区设置溶解氧仪,生产管理者或计算机控制系统可据此调节供氧量使之保持在一个合理范围内。理论上,厌氧区溶解氧值应保持为零,缺氧区溶解氧应≤0.2mg/L,好氧区则在0.2至0.5mg/L之间。在生物处理池的进水和出水处设置BOD、COD、NH等仪表,可直接观察其处理效果。

5、污泥浓缩池

作用:通过污泥重力沉淀降低污泥含水率和减少污泥体积。

设备:桥式浓缩机2台

工艺参数:进水含水率99.7%,出水含水率:92%,污泥固体负荷85.20kg/㎡。d。

6、污泥脱水机房

作用:用离心式脱水机使固液分开,使污泥进一步减容,便于污泥的最终处理。

设备:离心机2台,螺旋输送机2台,絮凝剂自动配置系统1套。

工艺参数:进泥量:200t/天,进泥含水率:92%,出泥含水率:80%。

7、其它部分仪表

进水处需要测量的参数一般有:SS、DO、pH、水温、流量等。检测仪表的安装部位在格栅与沉砂池之间。出水处需要测量的参数一般有:SS、DO、余氯等。

五、实习体会:

通过这次参观学习,我们对污水处理过程有了进一步的认识,有利于把课本知识与实践相结合,为以后从事环保工作打下良好的基础。

环境是人类生存与发展的基本前提,而人类的生产生活活动对环境造成的影响是无所不在也是举足轻重的,所以身为一个地球人,我们应该尽自己所能来保护我们赖以生存的'环境,保护环境也就是保护人类自己,要做一名合格的环保工作者更要认识到环境的重要性,要意识到自己肩上的责任是多么重大,我们有必要认真学习专业知识并掌握好所学的专业知识,并通过不断的实践来磨练自己,使得所学到的专业知识可以融会贯通,懂得学以致用,让自己真正成为一名合格的环境工作者!

污水处理厂认识实习报告 篇五

一,概述(实习任务、目的、地点的简介)

1,实习任务与目的

本次实习是毕业实习,主要锻炼动手能力,提高实践能力。在实习的过程中通过自己的独立工作和协作提高工作能力。在了解基本工艺流程的基础上能够结合所学的知识对工艺进行核算和评价,并与目前较流行的先进工艺进行对比,找出其优缺点。与此同时,可以了解一下工作人员的具体职能,便于以后就业和努力方向。在不断学习的过程中加强自己的综合能力,比如社交能力等。

2,高碑店污水处理厂简介

北京排水集团高碑店污水处理厂是北京市拟建的14座城市污水处理厂中规模最大的,也是目前全国规模最大的城市污水处理厂,承担着市中心区及东部工业区总计9661公顷流域范围内的污水收集与治理任务,服务人口240万,厂区总占地 68公顷,总处理规模为每日100万立方米,约占北京市目前污水总量40%。

高碑店污水处理厂是北京市建设的第一座大型污水处理厂,其设计规模为100万m3/d,按远景规划,其最终规模为250万m3/d。该厂位于东郊高碑店村南,距旧城广渠门约8km。虽然厂址地处市区边缘,但水、电、交通等条件均甚便利。随着工业的发展和人民生活水平的提高,污水量迅速增长,使城区护城河严重污染,环境恶化。为了保护环境,治理水污染,50年代中期,按照城市总体规划,确定了分流制排水原则,同时,开始修建污水截流管。这些截流管事实上也是分流制污水管系统的干管。1960年,本地区污水管网系统已基本形成,并在高碑店厂址建成一座为农田灌溉服务的、临时性的初级污水处理厂。25万m3/d污水经格栅、沉砂、沉淀后送到农田。这些措施暂时减轻了城区的污染问题。进入20世纪80年代以后,城市污水量迅速增加,据统计,全系统下水道总长已达530km,污水量达80万m3/d,占全市总排水量的40%,超出了现有排水设施的能力,迫切需要建设新的二级污水处理厂并完善截流管网。经过长期的调查研究,并进行了小型和中型试验,为新的高碑店污水二级处理厂的设计提供了坚实可靠的依据。本工程分两期建设,第一期50万m3/d于1993年完成投产,第二期50万m3/d已于1999年完成。

二,我的实习内容

1 综述

当我踏上这片土地的时候,我便感受到了一股不平凡的气息:蓝蓝的天空、洁净的地面、蔓延的暖绿、清新的空气… …这里与前次去的鞍钢生产协力中心大不同!工艺设计合理,出水水质好,自动化程度高,管理严格,不愧是典范。

高碑店污水处理厂采用传统活性污泥法二级处理工艺:一级处理包括格栅、泵房、曝气沉砂池和矩形平流式沉淀池;二级处理采用空气曝气活性污泥法,经处理后的水排至通惠河,对还清通惠河也具有重要的作用。污泥处理采用中温两级消化工艺,消化后经脱水的泥饼外运作为农业和绿化的肥源。消化过程中产生的沼气,用于发电可解决厂内20%用电量。厂内还有1 万立方米/日的中水处理设施,处理后的水用于厂内生产及绿化浇灌。

设计数据

1、进水水质

BOD5=200mg/L; =250 mg/L;TN=40 mg/L;NH4 -N=30mg/L;pH=6~9

2、处理程度

由于处理后出水排放至通惠河和通惠渠,根据污水综合排放标准(GB897896),应执行二级标准。同时考虑到将作为工业冷却水使用,故增加NH4 -N指标,则处理后出水水质为:BOD5≤20mg/L; ≤30 mg/L;NH4 -N≤3mg/L。

3、处理水回用

(1) 厂内回用水 建设一座1万m3/d规模的中水处理设施,作为厂内设施清洗、冲洗车 辆、绿化和清扫杂用水。

(2) 工业冷却水 二期工程可提供20万m3/d作为工业冷却水使用。

(3) 河湖景观用水 处理后出水补给河道及公园河湖,美化城市环境。

(4) 农业灌溉用水 处理后出水用于农业灌溉。

4、安全溢流

因流域内管网系统和处理厂建设规模尚不完全配套,同时考虑工业废水事故排放对水处理厂的威胁,保留并改造191号井及溢流道以便在紧急情况下,将污水溢流入通惠河,保护污水处理厂的正常运行。

2 工艺流程

1、一期污水工艺选择

针对出水要求,通过试验研究,一期选用前置缺氧段推流式活性污泥法,延长曝气时间,使出水完全硝化。污泥处理采用两级中温消化工艺。沼气用以发电。以补充能源。发电机的冷却水、尾气余热、供消化池加热。提高热能回收率。回用水的深度处理考虑在二级处理基础上,增加混凝、沉淀和砂虑两种简单工艺,使出水水质进一步提高。

北京市高碑店污水处理厂工艺流程图

1——污水泵房 2——曝气沉砂池 3——初次沉淀池 4——曝气池

5——二次沉淀池 6——接触池 7——污泥浓缩池 8——污泥消化池

9——脱水机房 10——气柜 11——沼气发电机

2、二期污水处理工艺选择

污水处理工艺采用传统活性污泥法二级处理工艺,分为两个系列,每个系列为25万m3/d。其中一个系列采用前置缺氧段活性污泥法工艺,即在推流式曝气池前设缺氧段(占生物处理池总容积的1/12)其目的是改善污泥性质,防止污泥膨胀。另一个系列采用缺氧好氧脱氮活性污泥法工艺,即在曝气池进口段设置1/6池长作为脱氮池,后续1/6池长作为可变段,并采用内回流泵进行曝气池混合液内循环,内回流比为200%。本系列出水自成系统NH4 -N≤3mg/L,可直接作为工业冷却水使用。

二期污水处理工艺流程图

3、一期(二期)污泥处理工艺选择

污泥处理工艺采用重力浓缩、中温两级消化后机械脱水工艺。消化过程产生的沼气用于发电。

二期消化池由原沼气搅拌改为一级消化池搅拌以生熟污泥混合为主,二级消化池搅拌以破浮渣为主;污泥加热由原蒸汽间歇直接加热改为热交换器连续加热;消化池上清夜用泵回送作为污泥管反冲洗用水,以防污泥管堵塞;沼气发电机改为低气压进气方式,取消沼气压缩机层和球层中压贮气罐。改进后的二期污泥消化工程更加完善,操作简单,管理方便,安全可靠。

3 厂区平面布置

高碑店污水处理厂是一座拥有30年历史的老厂,由于原有构筑物按临时性设计,现已残破不堪。除保留原有进水泵房及试验场外,均被拆除,重新布置。全厂分为五个区:水处理区、泥处理区、中水处理区、试验场及管理区。各区之间用较宽的绿带分隔以美化环境。厂区管网繁多,为节约用地并便利维修,设置了环状通行式管廊。

4 污水处理工艺过程(二期工程为例)

我们的主要任务是了解整体的工艺流程,并作以细致研究,包括产生的环境问题等。通过对工艺本身及其运行效果提出问题及发表自己的建议和看法。

污水处理厂认识实习报告 篇六

一、概况

本厂是福建省实施污水与垃圾处理行业产业化政策后,第一个实行企业化管理的污水处理厂。从建设到运转,市委、市政府及主管局高度重视洋里污水处理厂的各项工作。按照规划,城市排水实行雨污分流制,有效的提高了进厂水质和处理效果。收纳污水以点源和面源相结合,由于加大了污水管网投资力度,增加了接纳点,扩大了接纳面,取得了较好的污水收纳效果。

洋里污水处理厂自建成投入运行以来,设备运行良好,出水排放水质达到设计标准和建设要求。从运行情况与环境效益方面看,洋里污水处理厂的建成和正常运行,对改善福州市水环境已经初见成效。福州市城区主要内河水质以及功能明显好转,内河污染状况得到有效控制。

本项目的建设为福州市经济可持续发展奠定了必要的基础,对福州市水资源的再生利用、改善城市生态环境、美化城市居民生活环境起到至关重要的作用。为创建“国家环境保护模范城市”及“国家卫生城市”,全面建设小康社会提供了重要基础条件。

二、污水处理厂工艺流程

(1)首先洋里污水处理厂采用卡鲁塞尔氧化沟处理工艺,主要包括预处理系统、生物处理系统和污泥处理系统三个部分。

预处理系统由粗格栅、进水泵房、细格栅、比氏沉砂池等部分组成,用于提升污水水位及去除水中漂浮物和砂粒;生物处理系统由卡鲁塞尔氧化沟、方形二沉池、回流污泥及剩余污泥泵房等部分组成,通过氧化沟内活性污泥中的微生物的新陈代谢来降解污水中的污染物质;污泥处理系统由均质池和污泥浓缩脱水一体机组成,用于对生物处理系统中的剩余污泥进行浓缩脱水,降低污泥的含水率和体积,以便外运处置。厂外管网建有4座中途提升泵站,分别为:温泉泵站、三八泵站、金铛泵站、0号泵站。各社区排放的生活污水经管网和四个泵站输送至厂区,依次经过预处理系统和生物处理系统后,出水各项指标均达到设计标准,处理后的尾水就近排入光明港。剩余污泥经泥处理系统形成泥饼后外运处置。

(2)污水处理一、二期工程工艺流程

一期工程进水以分流制城市污水为主,并混有部分合流制污水和工业废水,工程推荐采用Carrousel氧化沟工艺,考虑一期改造后出水标准的提高,与二期共用部分构筑物,工艺流程(见图1)。

为了满足出水新标准,二期工程采用多模式AAO工艺(见图2),通过对生物反应池进水点和混合液回流点的合理设置,该工艺对水质水量变化及冲击负荷适应性强、处理效果稳定可靠、运行模式灵活,可以实现不同运行工况,充分发挥各种处理工艺的特点,对污水进行有针对性的处理。

三、污水处理厂主要构筑物及设备

1、粗格栅及进水泵房

粗格栅与进水泵房合建,进水泵直径为26m,深为12.5m。

一期设两台机械粗格栅,型式为钢丝绳牵引式,格栅宽为2.2m,间隙为20m,安装角为75°。设8台潜水水泵泵位,近期安装6台(4用2备用),采用引进设备,Q=0.74/s,H=157Pa,N=150kw。

二期利用一期预留泵位,增加2台同一期参数水泵。

2、细格栅

3、旋转沉砂池

4、一期氧化沟

每座氧化沟配5台93/70Kw双速倒伞型叶轮曝气机(进口设备),叶轮直径3500mm,转速36/28r/min,适用水深3.8~4.0m,充氧能力为190kgO/(台。h),功率7.5kw。

5、二期多模式AAO反应池

多模式AAO生物反应池共一座,份两池,钢筋混凝土矩形水池。设计流量为10×10m/d,每池5×10m/d,可单独运行。